山东华信变压器股份有限公司
办公室:0635-6367888
销售部:0635-6367999
张经理:15069599099
李经理:13906351919
邮 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市经济开发区泰山路261号
一,GB50016-2014 5.4.13(强)
?布置在民用建筑内的玉树箱式变压器房应符合下列规定:
1宜布置在首层或地下一、二层。
?2不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。
3应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。
4机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与玉树箱式变压器间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。
5应设置火灾报警装置。
6应设置与玉树箱式变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。
(5.4.13本条第2、3、4、5、6款为强制性条文。玉树箱式变压器是建筑内的备用电源,玉树箱式变压器房需要具有较高的防火性能,使之能在应急情况下保证发电。同时,玉树箱式变压器本身及其储油设施也具有一定的火灾危险性。因此,应将玉树箱式变压器房与其他部位进行良好的防火分隔,还要设置必要的灭火和报警设施。对于玉树箱式变压器房内的灭火设施,应根据玉树箱式变压器组的大小、数量、用途等实际情况确定,有关灭火设施选型参见第5.4.12条的说明。储油间和室外储油罐的进出油路管道的防火设计应符合本规范第5.4.14条、第5.4.15条的规定。由于部分的闪点可能低于60°,因此,需要设置在建筑内的设备或储罐,的闪点不应低于60°。)
二,GB50352-2005 8.3.3
玉树箱式变压器房应符合下列要求:
1玉树箱式变压器房的位置选择及其他要求应符合本通则第8.3.1条的要求;
2玉树箱式变压器房宜设有玉树箱式变压器间、控制及配电室、储油间、备件贮藏间等;设计时可根据具体情况对上述房间进行合并或增减;
3玉树箱式变压器间应有两个出入口,其中一个出口的大小应满足运输机组的需要,否则应预留吊装孔; (疑:图示为一个出口,本条文为两个出口?应以此为准。)
4玉树箱式变压器间出入口的门应向外开启;玉树箱式变压器间与控制室或配电室之间的门和观察窗应采取防火措施,门开向玉树箱式变压器间;
5玉树箱式变压器组宜靠近一级负荷或变配电室设置;
6玉树箱式变压器房可布置在高层建筑裙房的首层或地下一层,并应符合下列要求:1)玉树箱式变压器房应采用耐火极限不低于2h或3h的隔墙和1.50h的楼板、甲级防火门与其他部位隔开;2)玉树箱式变压器房内应设置储油间,其总储存量不应超过8h的需要量,储油间应采用防火墙与玉树箱式变压器间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门;3)应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统;4)玉树箱式变压器房设置在地下一层时,至少应有一侧靠外墙,热风和排烟管道应伸出室外。排烟管道的设置应达到环境保护要求:7玉树箱式变压器房进风口宜设在正对玉树箱式变压器端或玉树箱式变压器端两侧;8玉树箱式变压器房应采取机组消声及机房隔声综合治理措施。
三,JGJ16-2008 6.1.1
本节适用于玉树箱式变压器额定电压为230/400V,机组容量为2000kW及以下的民用建筑工程中自备应急低压玉树箱式变压器组的设计。自备应急玉树箱式变压器组的设计应符合下列规定:
1符合下列情况之一时,宜设自备应急玉树箱式变压器组:1)为保证一级负荷中特别重要的负荷用电时;2)用电负荷为一级负荷,但从市电取得第二电源有困难或技术经济不合理时。
?2机组宜靠近一级负荷或配变电所设置。玉树箱式变压器房可布置于建筑物的首层、地下一层或地下二层,不应布置在地下三层及以下。当布置在地下层时,应有通风、防潮、机组的排烟、消声和减振等措施并满足环保要求。
?3机房宜设有玉树箱式变压器间、控制及配电室、储油间、备品备件储藏间等。设计时可根据工程具体情况进行取舍、合并或增添。
?4当机组需遥控时,应设有机房与控制室联系的信号装置。当有要求时,控制柜内宜留有通信接口,并可通过BAS系统对其实时监控。
5当电源系统发生故障停电时,对不需要机组供电的配电回路应自动切除。
?6玉树箱式变压器间、控制室及配电室不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方或贴邻。
7设置在高层建筑内的玉树箱式变压器房,应设置火灾自动报警系统和除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统。除高层建筑外,火灾自动报警系统保护对象分级为一级和二级的建筑物内的玉树箱式变压器房,应设置火灾自动报警系统和移动式或固定式灭火装置。
四,JGJ16-2008 6.1.13
当设计玉树箱式变压器房时,给水排水、暖通和土建应符合下列规定:
1给水排水1)机的冷却水水质,应符合机组运行技术条件要求;2)机采用闭式循环冷却系统时,应设置膨胀水箱,其装设位置应高于机冷却水的最高水位;3)冷却水泵应为一机一泵,当机自带水泵时,宜设1台备用泵;4)机房内应设有洗手盆和落地洗涤槽。
2暖通:1)宜利用自然通风排除玉树箱式变压器间内的余热,当不能满足温度要求时,应设置机械通风装置;2)当机房设置在高层民用建筑的地下层时,应设置防烟、排烟、防潮及补充新风的设施;3)机房各房间温湿度要求宜符合表6.1.13-1的规定;
?6.1.13-14)安装自启动机组的机房,应满足自启动温度要求。当环境温度达不到启动要求时,应采用局部或整机预热措施。在湿度较高的地区,应考虑防结露措施。
3土建:1)机房应有良好的采光和通风;2)玉树箱式变压器间宜有两个出入口,其中一个应满足搬运机组的需要。门应为甲级防火门,并应采取隔声措施,向外开启;玉树箱式变压器间与控制室、配电室之间的门和观察窗应采取防火、隔声措施,门应为甲级防火门,并应开向玉树箱式变压器间;3)储油间应采用防火墙与玉树箱式变压器间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门;4)当机房噪声控制达不到现行国家标准《城市区域环境噪声标准》GB3096的规定时,应做消声、隔声处理;5)机组基础应采取减振措施,当机组设置在主体建筑内或地下层时,应防止与房屋产生共振;6)机基础宜采取防油浸的设施,可设置排油污沟槽,机房内管沟和电缆沟内应有0.3%的坡度和排水、排油措施;7)机房各工作运行房间的耐火等级与火灾危险性类别应符合表6.1.13-2的规定。
?
动力设备(深圳)有限公司在中国各省会设有销售部和经销代理商,所有玉树箱式变压器组产品均经过严格的出厂测试,为保证的质量,我们郑重承诺所有不合格电力设备全部支持无条件全款退货。
■ 为了确保玉树箱式变压器纯正备件的卓越品质,玉树箱式变压器通过400余家授权服务商和特约纯正备件经销商独家分销,绝对可信;
■ 在中国大陆地区,玉树箱式变压器拥有一个中央总库和五个零件前置库,并建立了与之配套的高效物流配送体系,确保服务商为用户及时提供玉树箱式变压器的纯正备件;
■ 在玉树箱式变压器的授权服务商处,用户可以购买到玉树箱式变压器全系列机型的纯正备件,并可在玉树箱式变压器授权服务商处享受质量保证服务。